基站油机发电流程
### 故障判断
1. 确认基站停电故障,并分析基站负载情况。
2. 到油机房选择功率合理的发电机进行检查。
### 出机前检查工作
1. 检查油机机油是否正常,机油应保持在接近高刻度位,不足则添加同品牌、同型号的机油,若机油变脏则更换。
2. 检查电池的电解液是否足够,电池电压是否正常。
3. 检查燃油是否足够,并将油路开关打到ON状态。
4. 预热油机,拉开风门启动油机试机是否正常,正常后关闭油机,准备发电所需物件。
### 基站现场发电步骤
1. 将油机放置到合理通风位置,摆放好灭火器等安全物件。
2. 将油机转换接口开关打到发电状态,接好电缆线。
3. 进入机房,将总开关和空调开关打下(关闭)。
4. 查看整流器告警模块负载和当前电压,设置禁止均充,调低限流,根据油机功率适当调低浮充电压,关闭部分整流模块。
5. 启动油机,预热3分钟,用万用表检查油机输出电压,待正常后送电。
6. 检查机房总开关输入电压是否正常,用相序表测试相序是否正常。
7. 打上总开关进行对负载供电,待整流器工作稳定后,逐个开启关闭的模块,并观察油机工作状态。
### 来电后停油机步骤
1. 首先关闭基站负载和总开关,再关闭油机。
2. 用电笔检测供电情况,确定供电正常后拆除电缆。
3. 将油机接口转换开关打到供电状态。
以上步骤应严格按照操作规程执行,确保安全作业。